Самарский рыболовный портал SAMARAFISHING.RU Главная страница



Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 1487829 раз)

Оффлайн wer

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 114
  • +7-917-947-О76О
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« : 29 Октября 2016, 01:14:14 »
Доброго времени суток всем. Хотел быстренько с телефона накатать, но тут я смотрю много вопросов возникло.
Давайте по порядку.
Все однофазные генераторы однотипны. На панели выведены одна или две розетки...
Но пробовали ли Вы вставлять индикаторную отвёртку в каждую из клемм при заведенном гене? Она вам покажет что на каждой клемме фаза. Разберёмся с этим.
Вспомним школьную физику. Синусоиды переменного тока. Только в генераторе их две, но в т.н. противофазе.
    _       _        _       _
_/   \__/   \__/   \__/   \_
  \ _ /  \ _ /    \ _ /   \ _ /            вот между крайними точками и есть 220В которые выдаёт генератор.
И эта схема очень опасна. Например:
1.генератор не заземлён: (все помнят где и кто этот генератор собрал? супердобросовестные китайцы специально недоедают и экономят на всём, чтобы мы могли пользоваться благами на пару тысяч рублей дешевле) одна из катушек генератора вследствие перегрева, плохого контакта, или кривой сборки Пробивает на корпус самого генератора. При попытке хозяина гена заглушить его за ненадобностью его бьёт током, и чем хуже у человека обувь, тем сильнее.
2. генератор подключают схемой вилка-вилка!
У всех на вводе стоит ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат который рвёт и фазу и ноль? если нет, то я сочувствую работающим на линии, нулевой провод их будет щекотать напряжением от 80 до 120 вольт 50 раз в секунду. Не ждите от электриков приветсвенной улыбки когда они придут проверить всё ли у вас заработало после отключения.
3. дополню к вилка-вилка.
Существуют доморощенные умельцы, именующие себя как им хочется.
Заимели они привычку, не прокидывать Трёхжильный провод до розетки, а в розетке занулить контакт заземления.
Думаю не стоит объяснять, что на корпусах всех "заземленных" электроприборов появятся всё те 80-120В, и вспомним про обувь. В лучшем случае испуг гарантирован.
Пути решения:
Ранее я писал про модульные переключатели. Я их не продаю, не рекламирую, просто опишу плюсы использования:
1. возможность перекоммутации щита под мощность генератора. т.е. после него посадить жизненно необходимое: холодильник, котёл, освещение.
2. разрыв нуля. Все группы посаженные после него должны иметь ноль на отдельной изолированной шине.
3. при появлении э\энергии в сети, остальные группы сразу заработают что вам даст сигнал глушить генератор.
Заземление и ещё раз заземление. арматура вбитая 5 лет назад не прокатит. кругляк от 20мм или уголок 45 минимум, лучше несколько; глубина забивания 2,5-3м соответсвенно м-у заземлителями минимум длинна последнего. И будет вам счастье лет на 100.
Электромонтаж всего и вся.
http://electric63.ucoz.com/









SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal