потянет? Провод 2,5.

Потянуть-то потянет, только нужно посмотреть какие еще приборы будут "сидеть" на этой магистрали и какой автомат на ней стоит, т.к. его может выбить при одновременном включении, например, чайника, микроволновки и собственно шкафа, если они все будут подключены к одному автомату на 25 А.

За это сообщение сказали спасибо:

Константин (k), АК74(Дмитрий)



Оффлайн турист

  • Регистрация: 2010-03-06
  • Сообщений: 356
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #451 : 27 Января 2015, 12:13:49 »
Ребята подскажите. Собираюсь прикупить духовой шкаф электрический. Задумался . У него мощность 3,5 квт. А проводка то его потянет? Провод 2,5.
Бросать отдельно провод не представляю как.
А может все таки газовый поставить
 Ребята!  [ssm103]Элекродуховка гораздо функциональнее и женщины поработав с электро не променяют на просто газ! - А сеть я бы постарался разгрузить!!!
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 12:19:19 от турист »

Оффлайн Serg-a4

  • Регистрация: 2006-07-03
  • Сообщений: 224
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #452 : 27 Января 2015, 12:19:12 »
Доброго времени суток!

Ребят есть ли у кого положительный опыт обжалования "письма счастья" от ГИБДД. Пришло письмо, а на фото машина явно не моя, у меня Солярис, а там Мазда. Номера вообще не видать. Посоветуйте как правильно обжаловать данное постановление. Спасибо.

Вам сюда,http://www.gibdd.ru/r/63/contacts/div1136089/, а там заявление оставить.

Оффлайн Jek

  • Модератор
  • Регистрация: 2004-12-16
  • Сообщений: 1021
  • +79272029013
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #453 : 27 Января 2015, 14:49:41 »
Ребята!  [ssm103]Элекродуховка гораздо функциональнее и женщины поработав с электро не променяют на просто газ! - А сеть я бы постарался разгрузить!!!

А у меня наоборот....

За это сообщение сказали спасибо:

Барбарис, vitek163, yeti, АК74(Дмитрий)

Оффлайн Anton

  • Регистрация: 2006-03-22
  • Сообщений: 6191
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #454 : 27 Января 2015, 14:56:49 »
Ребята!  [ssm103]Элекродуховка гораздо функциональнее и женщины поработав с электро не променяют на просто газ! - А сеть я бы постарался разгрузить!!!

Функционал особо ощущается в тот момент, когда уже третий ТЭН меняешь....

Оффлайн Бродяга

  • Регистрация: 2004-12-05
  • Сообщений: 2695
  • Удача нас не покинет.
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #455 : 27 Января 2015, 14:59:14 »
Функционал особо ощущается в тот момент, когда уже третий ТЭН меняешь....
Меньше судаков запекать надо. ;D
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о бесклёвье на рассвете.

Оффлайн Anton

  • Регистрация: 2006-03-22
  • Сообщений: 6191
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #456 : 27 Января 2015, 15:02:27 »
Меньше судаков запекать надо. ;D
Наш шкафчик выдерживает любые (судаковые) нагрузки [ssm113]
Ранее духовые шкафы делали на века, а сегодня один ширпотреб.... ТЭН-ы сгорают, как спички...

Оффлайн зомби

  • Регистрация: 2010-03-16
  • Сообщений: 1714
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #457 : 27 Января 2015, 15:14:12 »
Берегите природу-мать вашу.

Оффлайн Андрей "ГАВАНЬ"

  • Регистрация: 2011-05-03
  • Сообщений: 1650
  • права на лодку www.vpas.ru
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #458 : 27 Января 2015, 20:16:42 »
Для Константин (К). Недавно тянул новую проводку, под руководством нормального электрика. Совет по проводке, под варочную панель провод сечением 6 кв., и отдельный автомат на 40А. Под духовой шкаф провод сечением 4 кв., автомат на 32А.
Не ждите чудес, чудите сами!

Оффлайн ШЕРИФ

  • Регистрация: 2010-10-01
  • Сообщений: 1327
  • На рыбалку хочу всегда 8927701двадвадва8
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #459 : 27 Января 2015, 20:26:57 »
Большинство бытовых эл. дух. шкафов идут с обычной вилкой. А жилу в 4 кв. не в каждую розетку вставишь.
Жизнь - хитрая бестия. Когда у тебя на руках все карты - она вдруг начинает играть с тобой в шахматы...

Оффлайн Jurom

  • Регистрация: 2010-06-28
  • Сообщений: 674
  • 92726ОО317
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #460 : 27 Января 2015, 20:45:16 »
2.5 мм2 держат 5.5 кВт, считайте суммарную нагрузку и пользуйтесь, или разгружайте кабель.
И Тропинка и Лесок, в поле каждый Колосок, РЕЧКА, Небо голубое-это все мое родное!

За это сообщение сказали спасибо:


Оффлайн diman

  • Регистрация: 2011-02-13
  • Сообщений: 1875
  • мы любим рыбу!
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #461 : 27 Января 2015, 20:58:20 »
Потянуть-то потянет, только нужно посмотреть какие еще приборы будут "сидеть" на этой магистрали и какой автомат на ней стоит, т.к. его может выбить при одновременном включении, например, чайника, микроволновки и собственно шкафа, если они все будут подключены к одному автомату на 25 А.
Автомат защищает кабель, а не потребитель, а вот под потребителя (общую нагрузку) как раз и расчитывается сечение кабеля. В данном случае под 2,5 мм2 медного кабеля и нужен автомат 25А. Ну а сам кабель должен потянуть около 5 кВт суммарной нагрузки.

Оффлайн Андрей "ГАВАНЬ"

  • Регистрация: 2011-05-03
  • Сообщений: 1650
  • права на лодку www.vpas.ru
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #462 : 27 Января 2015, 21:09:45 »
Так то, бог вам в помощь. Можно и духовку и плиту посадить на один провод в 1,5 кв., весь вопрос в безопасности и долговечности. Скупой платит!
Не ждите чудес, чудите сами!

За это сообщение сказали спасибо:


Оффлайн Grec

  • Регистрация: 2009-01-25
  • Сообщений: 785
  • Без Волги жить? Через месяц на Луну взвоешь!
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #463 : 27 Января 2015, 22:14:23 »
Ребята подскажите. Собираюсь прикупить духовой шкаф электрический. Задумался . У него мощность 3,5 квт. А проводка то его потянет? Провод 2,5.
Бросать отдельно провод не представляю как.
А может все таки газовый поставить
Привет!   Что  такое  провод  2,5?  Это  диаметр  или  площадь
сечения?  Какой  материал?  Медь,  люмень?   Идёт  от  счётчика?
  По  меди  на  открытой  проводке  можно   спокойно  давать
 10  ампер  на  кв мм,  если  проводка  скрытая,  то  7-8  ампер...
  Один   киловатт-это  4,5 ампера...   Учти  всю  установленную
на  этот  провод  мощность (освещение, холодильник, телевизор,
комп  и  всю  прочую  хрень  типа  включения  чайника  и  утюга)
Всё  это  разом  едва  ли  включится,но проводка должна  быть
на  это  рассчитана....  Твой  шкаф  только  потянет  16  ампер  на
разгоне...   Посчитай,  может  газовый  сподручней...
Удачи!
Лучше  переесть  чем   недоспать. Волга-- вольная
река!  ГЭСы---снести!

Оффлайн Щукарь

  • Модератор раздела
  • Регистрация: 2010-01-29
  • Сообщений: 1360
  • Души полет обязан лишь мгновеньям...
    • Просмотр профиля
Re: Нужна помощь
« Ответ #464 : 27 Января 2015, 22:29:35 »
Разбирал провод от бытового духового шкафа, у него сечение провода было 3*2,5 кв многожильный медный. Значит если проводка медная одножильная 3*2,5 квадрата (диаметр жилы по ГОСТ) и на линии больше нет потребителей, то точно выдержит с запасом. Вот электроплита - совсем другая нагрузка и другое сечение.